Bonjour,
Voici mon problème que je ne parviens pas a résoudre. J'utilise le chipkit uC32 de Digilent jusqu'ici il fonctionne très bien avec Flowcode v7, le problème est que j'utilise le port AN0 pour lire du voltage de 0-5v et j'affiche le voltage sur un LCD, malheureusement je ne comprend pas la lecture n'est pas stable et ne m'affiche pas le bon voltage, exemple si je valide avec un multimètre sur le port AN0 j'ai 1.450v qui est très stable et sur le LCD il m'affiche entre 2.867 et 0.160?
Merci de votre aide!
Chris
Problme de stabiliter AN0 en lecture de voltage?
Moderator: Benj
- Benj
- Matrix Staff
- Posts: 15312
- Joined: Mon Oct 16, 2006 10:48 am
- Location: Matrix TS Ltd
- Has thanked: 4803 times
- Been thanked: 4314 times
- Contact:
Re: Problme de stabiliter AN0 en lecture de voltage?
Salut Chris,
Sélectionnez le composant ADC sur le panneau et dans les propriétés, changez la tension VREF de 500 à 330, en supposant que vous exécutiez votre uC32 en 3V3. Cela devrait, espérons-le, résoudre le problème pour vous.
Hello Chris,
Select the ADC component on the panel and in the properties change the VREF Voltage from 500 to 330, assuming your running your uC32 at 3V3. This should hopefully solve the issue for you.
Sélectionnez le composant ADC sur le panneau et dans les propriétés, changez la tension VREF de 500 à 330, en supposant que vous exécutiez votre uC32 en 3V3. Cela devrait, espérons-le, résoudre le problème pour vous.
Hello Chris,
Select the ADC component on the panel and in the properties change the VREF Voltage from 500 to 330, assuming your running your uC32 at 3V3. This should hopefully solve the issue for you.
Regards Ben Rowland - MatrixTSL
Flowcode Product Page - Flowcode Help Wiki - Flowcode Examples - Flowcode Blog - Flowcode Course - My YouTube Channel
Flowcode Product Page - Flowcode Help Wiki - Flowcode Examples - Flowcode Blog - Flowcode Course - My YouTube Channel
Re: Problme de stabiliter AN0 en lecture de voltage?
Bonjour Benj,
Désolé pour les délais de ma réponse, je reviens de vacance!
Je vais apporter les modifications en changent la tension VREF de 500 à 330 et vous revenir avec le résultat!
Merci
Christian
Désolé pour les délais de ma réponse, je reviens de vacance!
Je vais apporter les modifications en changent la tension VREF de 500 à 330 et vous revenir avec le résultat!
Merci
Christian
Re: Problme de stabiliter AN0 en lecture de voltage?
Bonjour Benj,
J'ai effectuer les changement dans la tension VREF de 500 à 330 et malheureusement ca na rien changer ce qui est étrange!
Merci,
Chris
J'ai effectuer les changement dans la tension VREF de 500 à 330 et malheureusement ca na rien changer ce qui est étrange!
Merci,
Chris