dspic single_bit set reset

Support-Forum für Deutschsprachige, die in ihrer Muttersprache schreiben möchten.

Moderator: Benj

Post Reply
saschech@gmx.de
Posts: 714
Joined: Wed Jan 31, 2007 12:41 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 26 times
Contact:

dspic single_bit set reset

Post by saschech@gmx.de »

Hallo

Ich stelle fest,das beim dspic 30F6012A port F_L das "set single_bit macro" mit bit2 und bit3 nicht richtig funktioniert.
normal müsste led2 und led3 brennen... (tritt nur bei bit2 und 3 auf)
Bin mir nicht sicher ob es nur in der simulation ist.

Gruss Wolfgang
Attachments
single-bitF_L 3.gif
single-bitF_L 3.gif (36.94 KiB) Viewed 4780 times
single-bitF_L 2.gif
single-bitF_L 2.gif (36.93 KiB) Viewed 4780 times

saschech@gmx.de
Posts: 714
Joined: Wed Jan 31, 2007 12:41 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 26 times
Contact:

Re: dspic single_bit set reset

Post by saschech@gmx.de »

Hallo Team

Hier ist ein Testprogramm,welches bei port_F_L 2 und port_F_L 3 nicht richtig arbeitet!


Hello Team

Here is a small test-code ,how show incorrect reaction on PORT_F_L_2 and PORT_F_L_3
Please have a look;i am not sure is also on hardware the same

Hope for a answer...

Regards Wolfgang
Attachments
port_F_L_test_30F6012A.fcf_pic16
(206.16 KiB) Downloaded 291 times

User avatar
Steve
Matrix Staff
Posts: 3424
Joined: Tue Jan 03, 2006 3:59 pm
Has thanked: 114 times
Been thanked: 422 times
Contact:

Re: dspic single_bit set reset

Post by Steve »

Ein Schalter ist auch FL2 verbunden.

saschech@gmx.de
Posts: 714
Joined: Wed Jan 31, 2007 12:41 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 26 times
Contact:

Re: dspic single_bit set reset

Post by saschech@gmx.de »

Hallo Steve

Danke für den Tip!
Der Schalter stammt noch aus einem älteren Test,habe ihn nicht beachtet.
Gibt es eine Liste,die alle "Anschlüsse" zeigt um eine bessere Übersicht zu haben?

Wie bist Du vorgegangen um den Schalter herauszufinden?

Nochmals Danke

Gruß Wolfgang

User avatar
Steve
Matrix Staff
Posts: 3424
Joined: Tue Jan 03, 2006 3:59 pm
Has thanked: 114 times
Been thanked: 422 times
Contact:

Re: dspic single_bit set reset

Post by Steve »

saschech@gmx.de wrote:Gibt es eine Liste,die alle "Anschlüsse" zeigt um eine bessere Übersicht zu haben?
Nein, aber es ist eine gute Idee für die neue Version von Flowcode.
saschech@gmx.de wrote:Wie bist Du vorgegangen um den Schalter herauszufinden?
Experience!

Post Reply